Энергетики вобще очень технически креативные товарищи.
Не юмор, но пример технически креативного решения.
Реализован на подстанции, что расположена практически на территори СНТ, где у Игоря Марамзина дача.
Немного теории. Замечали, что при выключении света в советских выключателях бывает искра проскакивает? Или вилку утюга выдергиваете из розетки, то щелкает?
Это в момент отключения нагрузки образуется электрическая дуга между контактами. Чем сильнее нагрузка, тем сильнее дуга. Что приводит к выгоранию контактов. Чем быстрее расходятся контакты тем меньше по времени воздействие дуги.
А для создания "видимого зазора" в электрических цепях устанавливают разъединители. Ну идет один провод до изолятора, потом металлическая пластина к другому проводу, прикрепленному к другому изолятору. Если пластиной соединены провода - видно, что цепь замкнута. Если пластина отвернута - сразу видно, что цепь разомкнута.
Для отключения высоковольтных линий ставят специальные выключатели, маслянные - где дуга гаснет в масле, воздушные - где дуга "сдувается" воздухом под большим давлением, элегазовые - где дуга гаснет в атмосфере диэлектрического газа. Вобщем сложно , дорого.
А если разъединитель использовать для отключения, то есть риск, что получим "вечную молнию" - дуга будет гореть между контактами на длине до нескольких метров.
На маленькой, но очень высоковольтной (110 000 Вольт так-то) подстанции у Игоря Марамзина, где нет обслуживающего персонала и все должно быть предельно дешево, сделали так.
Рядом с разъединителем - ну который видимым образом отсекает высоковольтную линию (ВЛ) от подстанции поставили короткозамыкатель.
Это такая хрень, которая замыкает приходящую ВЛ на землю.
Вобщем, когда надо отключить ВЛ, короткозамыкатель делает свое черное дело.
В этот момент на другом конце ВЛ на "настоящей" подстанции автоматика чуствует "аварию" и своим выключателем отключает линию. Тут же на "маленькой" подстанции автоматика чуствует пропадание тока и в этот момент откидывает разъединитель. Большая подстанция ждет положенное время для автоматического повторного включения линии. Так делают, что бы, например, падающее дерево, которое коротнуло линию и пролетело дальше, не было причиной обесточивания на многие часы.
Вобщем выждав положенное время (несколько секунд) автоматика "настоящей" подстанции обратно включает линию.
Что мы имеем?
"Маленькая" подстанция отключена. Приходящая ВЛ под "охранным" напряжением. Сэкономили на одном дорогом выключателе и обслуживающем его персонале.
А охранное напряжение на то и охранное, что легким потрескиванием в сырую погоду предупреждает бомжей не тырить алюминий.
Лекция окончена. Можно смеяться.